Сообщение автор Admin Ср Июн 19, 2013 8:28 am

Допустимая нагрузка (мощность) на один участок СНТ


Далее мы рассчитываем допустимую нагрузку (мощность) на один участок СНТ «Романовка» (далее допустимая нагрузка).
Эту цифру председатели правления трактуют как «разрешенная мощность».
В кругу председателей правления СНТ, ДНТ, НП также бытуют термины «выделенная мощность» или «выделение мощности».
Имеет ли право кто-либо разрешать, выделять, по-другому - ограничивать потребление электрической энергии для бытового потребителя.
Согласно Ст.38, п.1, абзац 2 Федерального Закона об электроэнергетике от 21.02.2003:
Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, потребителей, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон.
При просмотре ПП №861, ПП №442, ПП №168 и Закона об электроэнергетике нами не обнаружены термины «разрешенная мощность», «выделенная мощность» и «выделение мощности». Это говорит о том, что их там нет и применять их при рассмотрении отношений субъектов розничных рынков электрической энергии нельзя.
Никто никогда никому не выделяет (не разрешает) величину электрической мощности для бытового потребителя (по крайней мере, с 27 декабря 2004 г.).
Вышесказанное говорит о том, что бытовой потребитель может потреблять электроэнергию в любом объеме (в пределах присоединенной мощности), и термины «разрешенная мощность», «выделенная мощность», «выделение мощности» к нему прилепить никак нельзя.
Бытовому потребителю не нужно, чтобы кто-либо (например, председатель правления СНТ) разрешал, выделял ему мощность.
Имея технологическое присоединение к электрическим сетям, собственник участка имеет право потреблять электроэнергию в пределах присоединенной мощности, указанной в акте технологического присоединения.
Если такой акт отсутствует - то в пределах до 15 кВт включительно.
А имеются ли какие-то ограничения в мощности для бытового потребителя, может ли он получить технологическое присоединение с присоединенной мощностью 100 кВт и более.
Прочтение ПП №168 показывает, что может, но только плата за это будет не 550 рублей, а будет рассчитываться по индивидуальному проекту.
Есть такой термин "установленная мощность", который может понадобиться собственнику участка.
Для того, чтобы определить установленную мощность электрооборудования на участке, надо просуммировать мощность всех электроприемников в строениях и на участке.
1000 ватт (Вт)= 1 киловатту (кВт).
Мощность можно взять из паспортов электроприемников или же определить по табличке на электроприемнике.
Знание величины допустимой нагрузкина один участок членам СНТ и индивидуальным садоводам в жизни не понадобится.
В договорах энергоснабжения для бытовых потребителей сведения о разрешенной мощности отсутствуют, потому, что для бытовых потребителей термин «разрешенная мощность» в настоящее время не применяется.
Однако эта допустимая нагрузка на один участок может быть полезна председателям правления СНТ. Как только она станет ниже 4 кВт, надо начинать думать о замене трансформатора.
Как определитьдопустимую нагрузку?
Председатели СНТ, далекие от понимания законов электротехники, определяют эту величину делением мощности трансформатора на количество участков в СНТ.
Например, для СНТ «Романовка» это будет 250 кВА /220=1,14 кВт.
Допустимая нагрузка в 1,14 кВт - это очень мало.
Можно на участке включить только электрочайник мощностью около 1,2 кВт.
Это неправильный расчет.
Мощность трансформатора обычно указывается в киловольтамперах (кВА). Здесь не учтен коэффициент мощности – косинус фи.
Коэффициент мощности, косинус фи примем равным 0,95. Учитывая, что на участках до сих пор распространены лампы накаливания с косинусом фи равным 1, то косинус фи, равный 0,95, принятый при расчете, можно считать близким к действительности.
Сначала определим активную мощность трансформатора в киловаттах:
250 кВА*0,95= 237,5 кВт
Вычтем технические потери в сетях СНТ.
По экспертной оценке фактические технические потери электроэнергии в электрических сетях СНТ «Романовка» не превышает 3 – 4 процентов. Для расчета примем значение технических потерь электроэнергии равным 4 процента.
Тогда располагаемая мощность будет равна:
237,5*(100-4)/100 = 228 кВт
Если разделим 228 кВт на количество участков, получим располагаемую удельную нагрузку (мощность) для одного участка:
228кВт/220 участков = 1,04 кВт.
Но это полученное значение располагаемой мощности для одного участка не учитывает коэффициента одновременности нагрузок.
Это нужно пояснить.
В каждый конкретный момент времени потребление электроэнергии в садовых домах меняется и все 220 садовых домов никогда одновременно не потребляют максимально-допустимой мощности. Например, в 16.00 у садовода Сидорова в доме был включен только насос "Малыш" мощностью 300 Вт, у садовода Иванова электрический чайник, мощностью 2 кВт, у садовода Галкина только 100 ваттная электрическая лампочка, а садоводы Митрохин, Панфилов, Васильева вообще на своих участках отсутствовали и никакой нагрузки на трансформатор не создавали. Через десять минут Сидоров выключил насос и включил телевизор, Иванов вскипятил чай, Галкин же вообще уехал с участка, в то же время приехала Васильева и со словами "что-то зябко сегодня" включила электрическую печку мощностью 2 кВт и т.д. и т.п.
Поэтому при определении допустимой нагрузкидля каждого участка необходимо учитывать неодновременность нагрузки.
Так какую допустимую нагрузку взять для каждого участка, чтобы активная нагрузка на трансформатор в любой момент времени не превышала 228 кВт?
Как это правильно рассчитать?
Посмотрим СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Там есть таблица 6.1.
Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру
№ п.п.Потребители электроэнергииУдельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир
1-5691215182440601002004006001000
1Квартиры с плитами на природном газе14,52,82,321,81,651,41,21,050,850,770,710,690,67
На сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе)63,42,92,52,221,81,41,31,0810,920,840,76
Электрическими, мощностью 8,5 кВт105,13,83,22,82,62,21,951,71,51,361,271,231,19
2Летние домики на участках садовых товариществ42,31,71,41,21,10,90,760,690,610,580,540,510,46
Определим интерполяцией из этой таблицы удельную расчетную нагрузку для 220 садовых домиков. Она будет равна 0,576 кВт.
Из таблицы 6.1 видно, что удельная расчетная нагрузка для одного садового домика принимается равной 4 киловатта. Но это в том случае, если располагаемая мощность соответствует произведению удельной расчетной нагрузки на количество садовых домиков, а именно (для нашего случая):
0,576*220=126,7 кВт
То есть в нашем случае (в СНТ "Романовка") расчетная нагрузка на трансформатор не будет превышать 126,7 кВт.
Нас бы устроил и трансформатор на 160 кВА.
Мы же имеем большую располагаемую мощность для всего СНТ - 228 кВт, т.к. у нас стоит трансформатор 250 кВА.
Значит, допустимая удельная нагрузка для каждого участка будет более 4 кВт.
Располагаемую удельную мощность для одного участка мы определили ранее, она равна 1,04 кВт:
Исходя из пропорции, вычисляем допустимую нагрузку на вводе в садовый дом для нашего случая:
4 кВт - 0,576 кВт
Х - 1,04 кВт
Х=4*1,04/0,576= 7,2 кВт
 Итоги расчета:
Допустимая нагрузка (мощность) на один участок СНТ «Романовка» равна7,2 кВт.
СНТ «Романовка» еще долго может ждать, пока эта цифра приблизится к 4 кВт.
Контроль нагрузки трансформатора.
Нагрузку трансформатора надо контролировать. Не все председатели правления знают, как это надо делать. Это можно делать следующим образом: где-то в июне в районе 22 числа, в субботу и в декабре, в районе 22 числа, в субботу от 0 до 24 часов нужно снять суточный график нагрузок – через каждый час измерять ток по каждой фазе 0,4 кВ от трансформатора. Если невозможно измерить одновременно суммарный ток по всем линиям, то можно замерить ток по каждой линии, а потом суммировать. Если есть соответствующий прибор, то нужно измерить и косинус фи по каждой фазе. Исходя из суточного графика, расчетом можно определить максимальную нагрузку трансформатора.